차단기 투입 시 돌입전류로 인해 불필요한 트립이 발생하는 이유는 무엇인가요?

변압기나 콘덴서 설비의 차단기를 투입할 때 순간적으로 큰 전류가 흘러 과전류 보호장치가 동작하는 경우가 있습니다. 정상적인 돌입전류와 실제 단락전류를 구분하는 방법, 보호장치 점검 시 주의사항이 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기나 콘덴서 설비를 투입할 때는 순간적으로 큰 돌입전류가 발생할 수 있으며, 이 전류가 보호장치의 동작 설정값을 초과하게 되면 불필요한 트립이 발생할 수 있습니다. 변압기는 철심의 자속 포화로 여자 돌입전류가 발생하고, 콘덴서는 투입 순간 충전전류가 크게 흐르는 것이 주요 원인이라고 볼 수 있습니다. 정상적인 돌입전류는 투입 직후 크게 발생한 뒤 점차 감소하지만, 실제 단락전류는 고장이 지속되는 동안 계속 흐르는 특징이 있습니다. 현장에서는 차단기 투입 시점과 트립 시간을 비교해 보고, 전류 파형 및 보호계전기의 동작 이력을 확인해 보는게 좋습니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기는 투입 순간 철심의 자속이 포화되면서 여자 돌입전류가 발생하고, 콘덴서는 충전 과정에서 순간적인 돌입전류가 흐릅니다. 이 전류가 보호장치의 동작 특성과 맞지 않으면 불필요한 트립이 발생할 수 있습니다. 투입 시점의 전류 파형과 보호계전기 동작 기록을 확인하고, 부하 특성에 맞는 보호 설정인지 검토해야 합니다. 반복 트립 시 무조건 설정값을 높이지 말고 실제 고장 여부부터 확인해야 합니다.