안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
변압기나 콘덴서 설비를 투입할 때는 순간적으로 큰 돌입전류가 발생할 수 있으며, 이 전류가 보호장치의 동작 설정값을 초과하게 되면 불필요한 트립이 발생할 수 있습니다. 변압기는 철심의 자속 포화로 여자 돌입전류가 발생하고, 콘덴서는 투입 순간 충전전류가 크게 흐르는 것이 주요 원인이라고 볼 수 있습니다. 정상적인 돌입전류는 투입 직후 크게 발생한 뒤 점차 감소하지만, 실제 단락전류는 고장이 지속되는 동안 계속 흐르는 특징이 있습니다. 현장에서는 차단기 투입 시점과 트립 시간을 비교해 보고, 전류 파형 및 보호계전기의 동작 이력을 확인해 보는게 좋습니다.