안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
변압기 투입 시 발생하는 여자 돌입전류는 크기가 크지만 정상적인 과도 현상으로 실제 내부 단락사고와 구분해 차동보호계전기의 오동작을 방지해야 합니다. 돌입전류는 철심의 자속 포화로 발생하며, 전류 파형에 2차 고조파 성분이 상대벅으로 많이 포함되는 특징이 있습니다. 반면 내부 단락전류는 고장 위치와 조건에 따라서 다르지만 일반적으로 돌입전류와 파형 및 고조파 특성이 다릅니다. 차동보호계전기는 이러한 차이를 이용해서 2차 고조파 억제 또는 차단 기능을 적용하여 돌입 전류에 의한 불필요한 트립을 방지하고 있습니다.