변압기 보호계전기에서 돌입전류를 고장전류와 구분하는 이유는 무엇인가요?

변압기 차동보호계전기는 내부 단락사고를 검출하는 장치로 알고 있습니다. 그런데 변압기를 처음 투입할 때 발생하는 여자 돌입전류도 큰 전류인데, 이때 계전기가 오동작하지 않도록 어떤 방식으로 구분하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기 투입 시 발생하는 여자 돌입전류는 크기가 크지만 정상적인 과도 현상으로 실제 내부 단락사고와 구분해 차동보호계전기의 오동작을 방지해야 합니다. 돌입전류는 철심의 자속 포화로 발생하며, 전류 파형에 2차 고조파 성분이 상대벅으로 많이 포함되는 특징이 있습니다. 반면 내부 단락전류는 고장 위치와 조건에 따라서 다르지만 일반적으로 돌입전류와 파형 및 고조파 특성이 다릅니다. 차동보호계전기는 이러한 차이를 이용해서 2차 고조파 억제 또는 차단 기능을 적용하여 돌입 전류에 의한 불필요한 트립을 방지하고 있습니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기 투입 시 발생하는 여자 돌입전류는 정상적인 현상이지만 크기가 커서 내부 단락전류로 오인될 수 있습니다. 차동보호계전기는 돌입전류에 포함되는 2차 고조파 성분 등을 이용해 고장전류와 구분하는 기능을 갖습니다. 점검 시에는 계전기 설정값과 이벤트 기록, 변압기 투입 당시의 동작 이력을 확인해야 합니다. 보호 기능을 임의로 해제하거나 설정을 변경해서는 안 됩니다.