변압기 차동계전기와 제한지락계전기는 어떤 차이가 있나요?

변압기 보호에는 권선 내부의 단락이나 지락을 검출하기 위해 여러 보호계전기가 사용됩니다. 차동계전기와 제한지락계전기는 모두 내부 고장을 검출하는 기능이 있지만, 검출하는 고장 범위와 동작 원리는 어떻게 다른가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기 차동계전기는 변압기 1차 측과 2차 측의 전류를 비교해 두 전류의 차이가 설정값을 초과하면 내부 고장으로 판단하여 동작을 합니다. 권선 간 단락이나 상간 단락, 지락 등 보호구간 내부에서 발생하는 다양한 고장을 검출할 수 있습니다. 반면 제한지락계전기는 변압기 중성점 전류와 각 상의 CT 전류를 비교하여 특정 권선 구간에서 발생하는 지락고장을 검출합니다. 따라서 차동계전기보다 보호범위는 좁지만 보호구간 내의 작은 지락전류도 민감하게 검출할 수 있습니다.