전자식 과전류계전기에서 열적 과부하 보호와 순시 과전류 보호는 어떻게 다른가요?

전동기 보호에 사용하는 전자식 과전류계전기는 과부하와 단락 등 여러 종류의 이상전류를 감지할 수 있습니다. 하지만 열적 과부하 보호와 순시 과전류 보호는 작동 목적과 동작 시간이 서로 다릅니다. 두 보호 기능의 차이는 무엇이며, 설정할 때 어떤 점을 고려해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전자식 과전류계정기의 두 보호 기능은 열적 과부하는 장시간 지속되는 과전류로부터 전동기를 보호하고, 순시 과전류는 단락과 같은 큰 고장전류를 빠르게 차단하는 기능을 합니다. 열적 과부하 보호는 전류의 크기와 지속 시간을 종합해서 전동기의 발열 상태를 계산하고, 일정 수준을 초과하게 되면 시간 지연 후 동작을 하게 됩니다. 반면 순시 과전류 보호는 설정값보다 큰 전류가 흐르게 되면 의도적인 시간 지연 없이 빠르게 동작을 하게 됩니다. 설정할 때는 전동기의 정격 전류와 기동전류, 기동시간을 고려해 정상적인 기동 중 불필요한 트립이 발생하지 않도록 해야 합니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    열적 과부하 보호는 전류가 일정 시간 이상 지속되어 권선 온도가 상승하는 상황을 보호하며, 순시 과전류 보호는 단락 등 큰 전류가 발생했을 때 빠르게 차단하는 기능입니다. 두 기능은 전동기의 정격전류와 기동 특성, 단락 보호장치와의 협조를 고려해 설정해야 합니다. 설정값은 임의로 높이지 말고 전동기 명판과 제조사 기준에 맞춰야 합니다.