배전반의 표시등이 정상적으로 켜져 있는데 실제 전압이 공급되지 않는 이유는 무엇인가요?

배전반의 전원 표시등은 정상적으로 켜져 있지만 연결된 설비가 작동하지 않거나 단자에서 전압이 측정되지 않는 경우가 있습니다. 표시등 회로와 실제 부하 전원 회로가 다를 수 있다는 점을 고려할 때, 어떤 부분을 확인해야 원인을 정확하게 찾을 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    표시등은 별도의 보조접점이나 제어전원에 연결되어 있을 수 있어 실제 부하 전원 공급 상태를 완전히 나타내지는 않습니다. 먼저 차단기 2차측과 부하 단자의 전압을 적절한 계측기로 확인하고, 퓨즈 단선이나 접점 불량, 배선 단절 여부를 점검해야 합니다. 표시등 회로의 결선과 실제 전력 회로가 동일한 상태를 나타내도록 구성되어 있는지도 확인할 필요가 있습니다. 활선 측정은 감전 위험이 있으므로 적절한 보호구와 안전 절차를 갖춘 작업자가 실시해야 합니다.

    채택 보상으로 210베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    배전반 표시등이 켜져 있어도 실제 부하 전원 회로까지 정상적으로 전압이 공급된다는 의미는 아닙니다. 표시등은 별도의 제어전원이나 차단기 전원 측에 연결되어 있을 수 있어 부하 측 전원이 차단되어도 켜질 수 있습니다. 먼저 차단기와 전자접촉기의 투입 상태를 확인하고, 전원 측과 부하 측의 전압을 각각 측정해 봅니다. 이 후 퓨즈의 단선이 있는지 접점의 열화는 없는지, 단차 체결 상태는 정상적인지, 중성선의 단선 여부도 점검해 보시기 바랍니다.