안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
배전반 표시등이 켜져 있어도 실제 부하 전원 회로까지 정상적으로 전압이 공급된다는 의미는 아닙니다. 표시등은 별도의 제어전원이나 차단기 전원 측에 연결되어 있을 수 있어 부하 측 전원이 차단되어도 켜질 수 있습니다. 먼저 차단기와 전자접촉기의 투입 상태를 확인하고, 전원 측과 부하 측의 전압을 각각 측정해 봅니다. 이 후 퓨즈의 단선이 있는지 접점의 열화는 없는지, 단차 체결 상태는 정상적인지, 중성선의 단선 여부도 점검해 보시기 바랍니다.