배전반의 표시등이 정상적으로 켜져 있는데 실제 설비는 운전되지 않는 이유는 무엇인가요?

전동기 제어반에서 운전 표시등이 켜져 있는데 실제 전동기나 연결 설비가 작동하지 않는 경우가 있습니다. 표시등은 정상적으로 켜지므로 제어회로와 전원 공급이 모두 정상이라고 판단해도 되는지 궁금합니다. 표시등 회로와 주회로의 차이를 포함해 현장에서 어떤 부분을 점검해야 하는지 알려주세요.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    운전 표시등은 보조접점이나 별도의 제어신호를 통해 켜질 수 있으므로 표시등이 점등되어도 주회로에서 전동기로 전원이 정상 공급된다는 보장은 없습니다. 주접점 손상, 차단기 트립, 출력 케이블 단선, 전동기 자체의 이상 등이 원인일 수 있습니다. 현장에서는 표시등이 연결된 회로를 확인하고 차단기 상태, 전자접촉기의 실제 투입 여부 및 부하 측 전압을 점검해야 합니다. 전압 측정과 내부 점검은 감전 위험을 고려해 안전 절차에 따라 수행하고, 제어신호만으로 설비가 정상 운전한다고 판단하지 않는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 250베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    표시등에 불이 들어와도 전동기가 안움직이는 이유는 표시등에 전기를 주는 회로와 모터에 전기를 보내주는 큰 주회로가 서로 다르기 때문입니다 마그네트접점을 봐야합니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    배전반의 운전 표시등은 제어회로의 신호나 접촉기 보조접저 상태를 나타내는 경우가 많아, 실제 전동기에 전원이 정상적으고 공급된다는 의미는 아닙니다. 주회로의 차단기 트립, 접촉기 주접점 불량, 퓨즈 단선 등이 발생하게 되면 표시등이 켜져 있어도 전동기가 작동하지 않을 수 있습니다. 또한 인버터 고장이나 전동기 권선 이상, 기계적 구속도 원인이 될 수 있습니다. 따라서 표시등만을 믿지 마시고 주회로의 전압과 접촉기 동작 상태, 인버터 알람 및 전동기 상태를 함께 확인해 보시기 바랍니다.