오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전기 제어반의 전원 표시등은 켜져 있는데 제어회로가 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?

전기 제어반에서 전원 표시등이 정상적으로 켜져 있는데도 접촉기나 릴레이가 작동하지 않는 경우가 있습니다. 표시등은 전원 공급 여부를 일부 확인할 수 있지만 제어회로 전체가 정상이라는 의미는 아닙니다. 이러한 현상이 발생하는 원인은 무엇이며, 어떤 순서로 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전원 표시등이 커져 있어도 제어회로에 필요한 전압이 정상적으로 공급되지 않거나 회로 중간에 이상이 있으면 접촉기와 릴레이가 작동하지 않을 수 있습니다. 주요 원인으로는 제어용 퓨즈의 단선이나 제어전원 공급장치 고장, 비상정지 스위치 동작, 인터록 접점 불량 등이 있습니다. 또한 릴레이 코일이나 접촉기 코일의 단선, 단자 접촉 불량도 원인이 될 수 있기도 합니다. 점검 시에는 먼저 제어전원 전압을 확인하고, 퓨즈와 차단기, 비상정지 및 인터록 회로를 순서대로 확인해야 합니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    제어회로 퓨즈 단선, 비상정지 회로 작동, 인터록 조건 미충족 또는 제어전원 배선 불량 등이 원인일 수 있습니다. 표시등 전원과 실제 제어전원 공급 상태가 다를 수 있으므로 변압기 2차 측과 제어회로 각 지점의 전압을 확인해야 합니다. 회로도를 따라 신호 흐름을 점검하고 안전회로와 인터록이 정상적으로 복귀했는지도 확인해야 합니다.