전기설비에서 제어전원은 정상인데 여러 릴레이가 동시에 동작하지 않는 이유는 무엇인가요?

제어반을 점검하다 보면 PLC나 릴레이에 공급되는 제어전원 전압은 정상으로 측정되는데 여러 릴레이가 동시에 동작하지 않는 경우가 있습니다. 개별 릴레이의 고장이라면 특정 회로에서만 문제가 발생할 것 같은데 여러 장치가 한꺼번에 작동하지 않는 이유가 궁금합니다. 공통단자나 제어회로의 인터록, 출력 신호 전달 과정에 문제가 있을 가능성이 있는지 어떤 순서로 확인해야 할까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    여러 릴레이가 동시에 동작하지 않는다면 개별 릴레이의 고장보다는 공통 제어회로나 신호 전달 경로에 문제가 있을 가능성을 확인해야 합니다. 전원 공급장치의 무부하 전압은 정상이어도 릴레이가 실제로 동작할 때 전압이 떨어질 수 있으며, 공통선 단선이나 단자 접촉불량, 안전회로 또는 인터록 조건 미충족도 원인이 될 수 있습니다. 먼저 릴레이 코일 양단의 실제 동작전압을 확인하고, PLC 출력 상태와 공통단자 및 배선 연결을 순서대로 점검하는 것이 좋습니다. 여러 회로가 공유하는 전원과 인터록을 함께 확인하면 원인을 더 빠르게 좁힐 수 있습니다.

    채택 보상으로 326베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전기는 흐르는데 장치들이 안 움직인다면 공통으로 연결된 선이 끊어졌거나 안전 장치(인터록)가 작동해 전기가 차단되었기 때문이랍니다 전원선과 공통단자 안전 장치 순서로 확인해 보세요