배전반의 표시등은 정상적으로 켜져 있는데 실제 설비에 전원이 공급되지 않는 이유는 무엇인가요?

배전반의 전원 표시등과 운전 준비 표시등은 정상적으로 켜져 있지만, 해당 회로에 연결된 설비는 기동하지 않습니다. 차단기는 투입 상태이고 제어전원도 정상으로 표시되어 있어 전원 공급에는 문제가 없는 것처럼 보입니다. 하지만 표시등은 제어회로의 전원만 확인하는 경우도 있어 실제 주회로에 전압이 공급되는지는 별도로 확인해야 한다고 들었습니다. 이런 경우 표시등이 정상인데도 설비가 동작하지 않는 원인은 무엇이며, 주회로와 제어회로를 어떤 순서로 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    배전반의 표시등이 켜져 있어도 실제 설비의 주회로에 전원이 공급된다고 단정할 수는 없습니다. 표시등이 제어전원이나 차단기 보조접점에 연결되어 있다면 주회로의 퓨즈 단선, 접촉기 주접점 이상, 배선 단선 또는 상 결상 등의 문제를 나타내지 못할 수 있습니다. 먼저 회로도를 확인해 표시등이 어떤 전원과 접점에 연결되어 있는지 파악합니다. 이후 차단기 2차측과 전자접촉기 입력·출력 측의 전압을 비교하고, 제어 명령이 접촉기 코일까지 정상적으로 전달되는지 확인합니다. 제어회로가 정상인데 주회로 출력이 없다면 주접점의 손상이나 결상 여부를 점검해야 합니다. 활선 측정은 감전과 아크 위험이 있으므로 적절한 보호구와 안전절차를 갖춘 담당자가 실시해야 하며, 표시등만 보고 전원이 차단되었다고 판단해서도 안 됩니다.

    채택 보상으로 230베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    표시등은 불이 켜져있는데 설비가 안돌아간다면 보통 표시등이 불을 밝히는 제어 회로에만 전기가 들어오고 실제로 큰 전기를 보내주는 주회로 쪽의 차단기 내부접점이 고장났거나 휴즈가 나갔을 가능성이 있습니다

    원인을 찾을때는 먼저 제어전원과 차단기 상태를 확인한 다음 테스터기로 주회로의 메인전압과 전자접촉기의 1,2차 전압이 실제로 들어오는지 점검해야합니다