아하아멘

아하아멘

채택률 높음

전력용 변압기의 1차측 전류가 부하 변화보다 크게 변하는 이유는 무엇인가요?

변압기에 연결된 부하의 운전 상태는 크게 달라지지 않았는데 1차측 전류가 이전보다 크게 증가하거나 변동하는 현상이 나타났습니다. 2차측 전압은 정상 범위에 있고 부하 설비에서도 뚜렷한 이상은 발견되지 않았습니다. 변압기의 여자전류 변화나 전원 전압의 변동, 부하 측 역률 변화 또는 측정 장비의 문제 등이 원인일 수 있는지 궁금합니다. 이런 경우 1차측 전류의 변화가 정상적인 현상인지 변압기 이상을 의미하는지 판단하려면 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기 1차측 전류는 부하에 필요한 전류 성분뿐 아니라 철심의 자속을 형성하는 여자전류 성분도 포함합니다. 따라서 부하가 크게 변하지 않아도 공급전압의 변화나 파형 왜곡, 철심의 포화 상태 등에 따라 전류가 달라질 수 있습니다. 먼저 1차측 전압과 전류, 2차측 부하전류 및 역률을 같은 시점에 측정해 변화가 함께 발생하는지 확인합니다. 전류가 불규칙하게 증가하거나 변압기 소음과 온도 상승이 동반된다면 전원 품질과 부하 측 이상, 계측기 및 변류기 결선 상태를 추가로 점검해야 합니다. 측정 장비의 범위와 결선 방식이 적절한지도 확인하는 것이 좋습니다. 전류 변화만으로 변압기 고장을 단정하지 말고 과거 운전 기록과 제조사 기준을 비교해 판단해야 합니다.

    채택 보상으로 226베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    변압기1차측 전류가 부하변화에 비해 크게 변하는 이유는 부하측에서 역률이 나빠지거나 고조파가 발생하여 실제로 일하는 전력외에 쓸데없이 왕복하는 무효전류가 늘어났기 때문입니다

    부하측의 역률상태와 고조파발생여부나 전원전압의 크기의 변화를 점검해야겠습니다