변압기에서 무부하 전류가 갑자기 증가하면 어떤 원인을 의심해야 하나요?

수전설비의 변압기를 점검하던 중 부하가 거의 연결되지 않은 상태인데도 1차측 전류가 평소보다 높게 측정되는 현상이 발생했습니다. 부하가 적으면 변압기 전류도 작아야 한다고 생각했는데 예상보다 큰 전류가 흐르고 있습니다. 이런 경우 변압기 자체의 이상인지, 전원전압이나 주파수 변화의 영향인지 구분하려면 어떤 항목을 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    변압기의 무부하 전류는 주로 철심을 자화하는 데 필요한 전류이므로 부하가 거의 없어도 일정한 전류가 흐릅니다. 이 전류가 갑자기 증가했다면 먼저 1차측 인가전압과 주파수가 정격 조건에 맞는지 확인해야 합니다. 특히 주파수가 낮아지거나 인가전압이 높아지면 철심의 자속밀도가 증가해 포화에 가까워지고 여자전류가 크게 증가할 수 있습니다. 다음으로 전압계와 전류계의 측정 정확도, 계측기 결선 상태를 확인하고 과거 운전 기록과 비교해야 합니다. 변압기 내부 철심이나 권선의 이상도 가능하지만 무부하 전류 증가만으로 내부 고장을 단정해서는 안 됩니다. 이상이 지속된다면 변압기 소음과 온도, 보호계전기 기록을 함께 확인하고 제조사 또는 전문 점검 인력을 통해 추가 진단을 진행하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 222베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    변압기에서 부하가 없는데도 1차측 전류가 갑자기 커지는 이유는 전원전압이 너무 높아져서 철심히 포화되었거니 내부코어 또는 권선에 문제가 생겨 여자전류가 비정상적으로 흐르고 있기 때문입니다

    그럴때는 공급전압의 크기와 주파수를 봐야겠습니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기의 무부하 전류가 갑자기 증가했다면 전원전압 상승이나 주파수 변화, 철심의 자화상태 변화, 변압기 자체의 이상 등을 의심해 볼 수 있습니다. 변압기 2차측에 부하가 거의 없어도 철심에 자속을 만들기 위해 무부하 전류가 흐르게 됩니다. 이 전류는 일반 적인 부하전류보다 작지만, 전원 전압이 높아지거나 주파수가 낮아지면 철심의 자속이 증가해 무부하 전류가 크게 늘어날 수 있습니다. 또한 철심의 포화, 권선 절연 이상, 전압 파형의 왜곡 등도 원인이 될 수 있습니다. 다만 절연 이상은 무부하 전류 증가 만으로는 단정할 수 없으며 추가 점검이 필요할 수 있습니다.