PLC 입력 표시등은 켜져 있는데 프로그램에서 입력 신호가 인식되지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC 입력 모듈의 표시등은 켜져 있지만 프로그램 모니터에서는 해당 입력 조건이 정상적으로 처리되지 않는 경우가 있습니다. 입력 주소 설정이나 프로그램 논리, 모듈 상태 등에 따라 표시등과 실제 동작 결과가 다를 수 있습니다. 이러한 현상의 원인은 무엇이며, 점검할 때 어떤 순서로 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    입력모듈과 cpu간의 통신불량 잘못된 입력주소설정등이 주요원인일수 있습니다

    점검할때 먼저 프로그램의 입력 할당 주소가 살제 배선과 일치하는지 확인하고 plc 모듈 자체불랭 여부를 봐야겠습니다

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    입력 표시등이 켜진다는 것은 일반적으로 입력 단자에 신호가 감지되었다는 의미지만, 프로그램 주소가 다르거나 조건 논리가 맞지 않으면 출력 동작으로 이어지지 않을 수 있습니다. 실제 입력 주소와 프로그램의 디바이스 주소, 공통선 및 입력 모듈 상태를 확인해야 합니다. 온라인 모니터링으로 입력 비트의 변화를 확인하고, 강제 입력이나 출력 시험은 설비의 안전 조건을 확인한 뒤 승인된 절차에 따라 수행해야 합니다.