안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.
3kW 전기 난로는 약 13A 정도의 전류를 소모합니다. 따라서 16A 차단기가 적합할 것입니다. 20A 차단기는 과전류 보호 기능이 부족할 수 있어 지나치게 높은 전류를 통과시킬 수 있으므로 추천하지 않습니다. 또한, 전선의 굵기는 안전한 전류 흐름을 위해 중요합니다. 2.5sqmm 전선은 일반적으로 최대 16A까지 안전하게 사용 가능하기 때문에, 사용 계획이 16A 이하라면 적합합니다. 하지만 추가적인 전열기나 비슷한 장치를 사용할 가능성이 있다면, 4sqmm 전선으로 업그레이드하는 것이 향후 안정성을 고려하는 데에 유리할 수 있습니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.