전동기에서 축전압(Shaft Voltage)을 측정하는 이유는 무엇인가요?

인버터를 사용하는 전동기는 축전압을 정기적으로 측정하는 경우가 있다고 들었습니다. 모터는 정상적으로 운전되고 있는데 왜 회전축의 전압까지 확인해야 하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 축전압이 높게 측정되면 어떤 문제가 발생할 수 있는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    축전압은 인버터의 pwm의 스위칭에 의해 발생하는 고주파 전압이 회전축에 유도되어 나타나는 현상입니다. 축전압이 일정수준이상 높아지면 베어링을 통해 방전이 반복되어 전식과 플루팅이 발생하고 베어링 수명이 크게 단축될 수 있습니다. 현장에서는 축전압 측정기를 이용하여 회전축의 전압을 확인하고 축접지 브러시와 절연 베어링의 상태를 함꼐 점검합니다. 필요하면 출력 리액터나 dv/dt 피러를 적용하여 축전압을 줄이고 베어링 손상을 예빵합니다.

    채택 보상으로 174베리 받았어요.

    채택된 답변