전기설비에서 전류 트랜스미터의 출력이 정상인데 PLC에 표시되는 전류값이 불안정한 이유는 무엇인가요?

전기설비의 전류를 측정하기 위해 트랜스미터를 설치했는데, 현장에서 확인한 출력 신호는 비교적 안정적인 반면 PLC나 HMI에 표시되는 전류값은 간헐적으로 흔들리는 경우가 있습니다. 트랜스미터 자체의 문제인지, 신호 배선이나 PLC 아날로그 입력 모듈의 문제인지 판단하기 어렵습니다. 이런 현상이 발생할 때 현장에서 어떤 순서로 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    트랜스미터의 출력이 안정적인데 PLC 표시값이 흔들린다면 신호 배선의 노이즈 유입, 단자 접촉불량, 아날로그 입력 모듈의 이상 또는 설정 문제를 확인해야 합니다. 특히 동력 케이블과 신호 케이블이 가까이 배선되어 있거나 실드 접지가 적절하지 않으면 전기적 노이즈가 측정값에 영향을 줄 수 있습니다. 먼저 트랜스미터 출력과 PLC 입력단의 신호를 같은 조건에서 비교하고, 단자 체결상태와 배선 경로, 입력 범위 및 프로그램의 필터 설정을 점검하는 것이 좋습니다.