PLC의 아날로그 출력값은 변하는데 실제 밸브 개도가 변하지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC에서 제어하는 전동밸브나 조절밸브의 아날로그 출력값을 확인하면 4~20mA 신호가 정상적으로 변하고 있는데도 실제 밸브 개도는 거의 변하지 않는 경우가 있습니다. PLC 프로그램에서는 출력값이 바뀌고 있으므로 제어가 정상적으로 이루어지는 것처럼 보이는데, 현장 장치가 반응하지 않는 원인은 무엇인가요? 제어 신호 문제와 밸브 구동부 문제를 구분하려면 어떤 순서로 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC의 아날로그 출력값이 변하더라도 실제 출력 단자에서 신호가 정상적으로 전달되는지, 밸브 구동기가 해당 신호를 올바르게 해석하는지는 별도로 확인해야 합니다. 신호 범위 설정이 맞지 않거나 배선 단선, 공통선 접속 불량, 구동기 입력 설정 오류가 있으면 밸브가 움직이지 않을 수 있습니다. 또한 구동기 전원 이상, 수동 모드, 토크 제한, 기계적 고착 등도 원인이 될 수 있습니다. 현장에서는 PLC 출력값과 실제 전류를 비교하고 구동기 상태 표시, 운전 모드, 전원 및 기계적 움직임을 순서대로 확인하는 것이 좋습니다.