아하아멘

아하아멘

채택률 높음

변압기 탭 절환장치의 접점이 마모되면 어떤 고장이 발생할 수 있나요?

변압기는 부하나 계통 전압 조건에 따라 1차 또는 2차 전압을 조정하기 위해 탭 절환장치를 사용합니다. 그런데 탭 절환장치를 장기간 사용하면 접점이 마모되거나 접촉 상태가 나빠질 수 있습니다. 이 경우 변압기 출력전압에는 어떤 변화가 생기며, 접점 불량을 확인할 때 어떤 점검이 필요한가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    탭 절환장치의 접점이 마모되거나 접촉저항이 증가하면 해당 부분에서 발열이 발생하고 출력전압이 불안정해질 수 있습니다. 심하면 접점 손상이나 절연물 열화로 이어질 수 있습니다. 점검할 때는 먼저 변압기 2차 전압의 변동 여부를 확인하고, 정전 후 제조사 절차에 따라 탭 위치와 접점 상태를 점검해야 합니다. 무전압 탭 절환장치는 반드시 변압기 전원을 차단하고 무전압을 확인한 상태에서 조작해야 합니다.

    채택 보상으로 164베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    탭 절환장치의 접점이 마모되거나 접촉저항이 증가하게 되면 전류가 흐를 때 접점 부위에 국부적인 발열이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 변압기 출력전압이 불안정해지거나 부하에 따라서 전압 변동이 커질 수 있으며, 심한 경우 접점 손상이나 절연유 열화로 이어질 수 있습니다. 점검 시에는 탭 위치와 실제 출력 전압이 일치하는지 확인하고, 접점의 변색 및 탄화 흔적, 접촉저항, 온도 상승 여부 등을 살펴 보시기 바랍니다.