변압기 OLTC의 탭 위치 표시와 실제 접점 위치가 다르면 어떤 문제가 발생하나요?

부하시 탭 절환장치(OLTC)는 변압기 운전 중에도 탭을 변경해 2차 전압을 조정하는 장치입니다. 그런데 제어반에 표시되는 탭 위치와 실제 절환장치의 위치가 일치하지 않으면 전압 조정에 문제가 생길 수 있다고 들었습니다. 위치 표시 불일치의 원인과 현장 점검 순서가 궁금합니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    위치 표시 불일치는 위치 검출 스위치 고장, 기계적 연결부 이탈, 표시 회로 접촉 불량 등으로 발생할 수 있습니다. 먼저 제어반 표시값과 탭 절환장치의 현장 표시값을 비교하고 최근 탭 변경 이력을 확인합니다. 이후 정전 및 안전조치 후 위치 검출 스위치와 연결축, 배선 단자 상태를 점검합니다. 수리 후에는 탭 위치 표시와 실제 접점 위치가 일치하는지 확인하고 수동·자동 전압 조정 기능을 시험합니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    아크슈트가 손상되면 불꽃을 제대로 꺼주지못해 접점이 심하게 타거나 화재및 설비고장으로 이어질수 있습니다

    자동차의 브레이크패드가 닳아 마찰을 제대로 제어하지못하면 큰사고로 이어지는것과 같지요

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    OLTC의 탭 위치 표시와 실제 접접 위치가 다르면 제어반에서는 정상적으로 탭이 변경된 것으로 인식하지만 실제 변압기 권선의 탭은 다른 위치에 있을 수 있습니다. 주요 원인으로는 위치 검출용 보조접점 불량, 기계적 구동부의 정렬 불량, 위치 표시 회로의 배선 오류 등이 있을 수 있습니다. 이로 인해서 2차 전압이 예상과 다르게 조정되거나 AVR이 잘못된 판단을 내릴 수 있습니다. 심한 경우 절환 과정에서 접접 손상이나 이상 발열로 이어질 수 있습니다.