전력용 변압기의 탭 절환장치에서 접촉 불량이 발생하면 어떤 문제가 생기나요?

변압기는 부하 조건에 따라 2차측 전압을 일정하게 유지하기 위해 탭 절환장치를 사용합니다. 탭 절환장치의 접점이 마모되거나 접촉 상태가 나빠지면 전압 조정 기능뿐 아니라 변압기 운전에도 영향을 줄 수 있습니다. 접촉 불량의 주요 원인은 무엇이며, 점검 과정에서 어떤 사항을 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    탭 절환장치의 접촉 불량은 반복적인 절환에 따른 접점 마모와 산화, 체결 상태 불량 등으로 발생할 수 있습니다. 접촉저항이 증가하면 국부 발열과 전압 변동이 생기고 심한 경우 접점 손상으로 이어질 수 있습니다. 점검할 때는 탭 위치 표시와 접점 상태, 절연유 및 온도 이상 여부를 확인해야 합니다. 무전압 상태에서 작업해야 하는 장치인지 부하 중 절환이 가능한 장치인지 구분하고 제조사 절차에 따라 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 246베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    변압기의 탭 절환장치의 접점이 헐거워지면 저항이 커집니다. 그래서 열이 나게 되고, 심하면은 보호계전기가 울리며 전기가 끊어질수가 있죠. 사실 전류가 흐르는 부위가 닳거나 부식이되면 온도가 급격히 올라가죠. 그래서 2차측 전압이 흔들리고 내부의 부품이 타버리죠. 그러면 결국 큰 사고로 이어집니다.

    그래서 점검을 하실때는 탭 내부에 점점 마모상태랑 볼트의 조임상태를 확인해 보세요. 눈에 잘 안보이는 내부까지 확실하게 보려면 접촉저항을 재시거나 절연유 상태를 같이 보시는것도 필요하곘습니다. 그러니 정기 점검때 오염 여부를 살피시고, 이상이 있으면 바로 정비나 교체를 하셔야겠습니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기의 탭 절환 장치에서 접촉 불량이 발생하게 되면 접촉저항이 증가해 해당 접점에 국부적인 발열이 발생할 수 있습니다. 주요 원인으로는 접점의 마모와 산화, 장기간 사용에 따른 열화, 접촉 압력 저하 및 조작 불량 등이 있습니다. 이러한 상태가 지속되면 전압 변동, 권선 과열, 절연유 열화 등이 발생할 수 있으며 심한 경우 아크와 절연 파괴로 이어질 수 있습니다. 점검 시에는 접점의 마모와 변색, 접속 상태, 절연저항 및 접촉 저항을 확인하고 절연유 상태와 이상 온도도 점검이 필요 합니다.