PLC의 타이머 설정값이 실제 시간과 다르게 동작하는 이유는 무엇인가요?

PLC 프로그램에서 일정 시간 지연 후 출력을 동작시키도록 타이머를 설정했는데, 실제 동작 시간이 예상과 다르게 나타날 수 있습니다. 이러한 차이가 발생하는 원인과 점검 방법은 무엇인가요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    타이머 동작 시간은 PLC 기종별 시간 단위와 타이머 명령어의 특성에 따라 달라질 수 있습니다. 설정값을 초 단위로 생각했지만 실제로는 다른 시간 단위가 적용되거나, 프로그램 실행 주기와 타이머 조건 때문에 차이가 생길 수 있습니다. 타이머 명령어의 시간 단위와 설정 범위를 매뉴얼에서 확인하고, 입력 조건과 타이머 완료 비트가 변하는 시점을 모니터링해 실제 동작 시간을 측정해야 합니다.

    채택 보상으로 204베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC 타이머의 실제 동작 시간이 설정값과 다른 이유는 타이머의 시간 단위, PLC의 스캔 주기, 프로그램 구성 방식 등이 서로 영향을 주기 때문 입니다. 예를 들어 PLC는 프로그램을 반복 실행하므로 스캔 주기에 따라 출력 시점에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다. 또한 타이머의 시간 단위를 잘못 이해하거나 입력 신호가 순간적으고 끊기게 되면 설정한 시간만큼 동작하지 않을 수 있습니다. 점검 시에는 타이머 종류와 시간 단위, 설정값, 입력 신호의 유지 상태, 프로그램 실행 순서를 확인해볼 필요가 있습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    PLC 타이머 설정값과 실제 동작 시간에 차이가 나는 이유는 프로그램의 스캔 타임 지연 타이머의 해상도 차이 그리고 출력부 릴레이의 물리적 응답 지연 등이 복합적으로 작용하기 때문입니다 이를 해결하기 위해서는 스캔 타임을 모니터링하여 최적화하거나 더 정밀한 고속 타이머 및 인터럽트 기능을 활용하여 점검 및 보완해야 합니다