아하요요

아하요요

채택률 높음

전기제어반의 SMPS를 교체했는데도 PLC와 센서 사이에 통신 오류가 반복되는 이유는 무엇인가요?

PLC와 여러 센서 또는 통신 장치에 24V DC 전원을 공급하는 SMPS를 새 제품으로 교체했는데도 통신 오류가 반복되는 경우가 있습니다. 전원장치를 교체했으므로 전원 부족 문제는 해결됐을 것 같은데, 실제로는 전원 노이즈나 접지 상태, 통신 케이블 배선이 원인일 수도 있다고 생각합니다. 특히 인버터나 전동기가 작동할 때 통신 오류가 자주 발생한다면 전자파 간섭을 의심할 수 있나요? 현장에서 전원 문제와 통신 배선 문제를 구분하려면 어떤 항목을 순서대로 확인해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    SMPS를 교체한 뒤에도 통신 오류가 반복된다면 전원장치 자체뿐 아니라 전원 노이즈, 접지와 실드 처리, 통신 배선 및 통신 설정을 함께 확인해야 합니다. 먼저 통신 오류가 발생하는 시점과 인버터·전동기의 기동 시점이 일치하는지 확인하고, PLC와 통신 장치의 전원전압이 실제 부하 상태에서도 안정적으로 유지되는지 측정합니다. 이후 통신 케이블의 단선이나 접촉 불량, 배선 경로, 실드 접지 방식, 통신 속도와 국번 설정을 점검합니다. RS-485와 같은 통신 방식에서는 종단저항과 배선 토폴로지가 부적절해도 오류가 발생할 수 있습니다. 전원장치만 반복해서 교체하기보다 오류 발생 조건과 통신 진단 정보를 확인해 원인을 좁히는 것이 효과적입니다.

    채택 보상으로 242베리 받았어요.