MCC에서 접촉기가 투입되자마자 떨어지는 현상이 반복되는 이유는 무엇인가요?

MCC 판넬에서 펌프 전동기를 운전하려고 하면 접촉기가 투입되는 순간 잠깐 붙었다가 바로 떨어지는 현상이 반복됩니다. 제어전원은 정상적으로 측정되고 운전 버튼을 누르면 접촉기가 반응하기 때문에 단순한 코일 고장인지 판단하기 어렵습니다. 보조접점의 자기유지 회로나 PLC의 운전 허가 조건, 과부하계전기의 트립 접점 등이 영향을 줄 수 있는지 궁금합니다. 이런 경우 접촉기 자체를 교체하기 전에 어떤 신호와 회로를 순서대로 확인해야 원인을 찾을 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    접촉기가 투입된 직후 떨어진다면 코일 전압 유지 문제와 자기유지 회로, 보호장치 및 인터록 신호를 함께 확인해야 합니다. 먼저 접촉기가 투입되는 순간 코일 양단의 전압을 측정해 전압이 유지되는지 확인합니다. 투입과 동시에 전압이 사라진다면 정지회로 접점, 과부하계전기 접점, 비상정지 회로, PLC 운전 출력 또는 운전 허가 조건이 해제되는지 점검해야 합니다. 코일 전압은 정상인데 접촉기가 유지되지 않는다면 보조접점의 자기유지 회로 결선과 접촉기 기계부의 상태를 확인합니다. 또한 제어전원 용량 부족이나 코일의 이상으로 투입 순간 전압이 떨어지는지도 살펴볼 필요가 있습니다. 원인을 찾기 위해 보호접점이나 인터록을 임의로 우회해서는 안 되며, 회로도와 실제 입력·출력 상태를 비교해 고장 구간을 좁히는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 242베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    접촉기가 붙엇다 바로 떨어지는 것은 손을 떼는 순간 코일에 전기를 계속 보내주는 자기유지회로가 고장났거나 과부하 계전기가 작동해 전원을 차단한거로 보입니다

    그래서 과부하계전기의 트립여부를 먼저 확인한뒤 보조접점의 자기유지선과 운전허가조건을 차례대로 점검해야합니다