MCC 판넬에서 모터 정지 후에도 전자접촉기가 바로 떨어지지 않는 이유는 무엇인가요?

MCC 판넬에서 펌프나 송풍기의 정지 버튼을 눌렀는데 모터가 정지한 뒤에도 전자접촉기가 잠시 동안 붙어 있다가 떨어지는 경우가 있습니다. 정지 명령이 들어오면 접촉기가 즉시 차단되어야 할 것 같은데, 제어회로의 타이머나 잔류전압 때문에 지연이 발생할 수도 있는지 궁금합니다. 정상적인 정지 지연과 접촉기 이상을 구분하려면 현장에서 어떤 부분을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전자접촉기가 정지 명령 직후 바로 떨어지지 않는다면 제어회로에 설정된 정지 지연이나 PLC 타이머 동작 여부를 먼저 확인해야 합니다. 일부 설비는 수격현상이나 기계적 충격을 줄이기 위해 일정한 정지 절차를 적용하기도 합니다. 별도의 지연 설정이 없다면 출력 릴레이의 접점 용착, 제어신호의 유지, 코일 회로의 결선 오류 등을 의심할 수 있습니다. 현장에서는 정지 명령 입력 시점과 PLC 출력이 꺼지는 시점, 접촉기 코일 전압이 사라지는 시점을 비교하는 것이 좋습니다. 접점 용착이 의심되면 설비를 안전하게 정지하고 전원을 차단한 뒤 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 324베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    MCC 판넬에서 정지 버튼을 눌러도 전자접촉기가 바로 떨어지지 않는 이유는 제어회로의 타이머 설정, 잔류전압, 보조접점 이상 등이 원인일 수 있습니다. 정지 지연 기능이 설정되어 있다면 일정 시간이 지난 후 접촉기가 떨어질 수 있지만, 의도하지 않은 지연은 회로 이상을 의심해야 합니다. 현장에서는 먼저 PLC나 타이머의 지연 설정을 확인하고, 정지 명령 이후 접촉기 코일의 전압이 언제 차단되는지 측정을 합니다. 코일 전압이 계속 유지된다면 제어회로나 보조접점 문제를 전압이 차단됐는데도 접촉기가 붙어 있다면 접점 용착이나 기계적 고착을 의심해 볼 수 있습니다.