MCC 판넬에서 전자접촉기의 코일 전압은 정상인데 접촉기가 반복적으로 떨어지는 이유는 무엇인가요?

MCC 판넬에서 펌프를 운전하던 중 전자접촉기의 코일 전압을 측정하면 정격에 가까운 전압이 유지되는데도 접촉기가 순간적으로 떨어졌다가 다시 붙는 현상이 발생합니다. 코일 전압이 정상이라면 접촉기가 계속 유지되어야 할 것 같은데, 제어회로의 접촉불량이나 코일 자체의 문제도 원인이 될 수 있는지 궁금합니다. 현장에서 어떤 부분을 우선적으로 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전자접촉기의 코일 전압이 측정 순간에는 정상이어도 순간적인 전압 저하가 발생하면 접촉기가 떨어질 수 있습니다. 제어회로의 단자 풀림, 보조접점의 접촉불량, 릴레이 접점 열화 등이 간헐적인 동작의 원인이 될 수 있습니다. 또한 코일의 정격전압과 실제 공급전압이 일치하는지, 기계적인 걸림이나 진동이 있는지도 확인해야 합니다. 현장에서는 접촉기가 떨어지는 순간의 코일 전압과 제어신호를 확인하고, 관련 단자와 보조접점의 상태를 점검하는 것이 좋습니다. 반복적으로 발생한다면 원인을 찾기 전에 접촉기를 임의로 고정하거나 보호회로를 우회해서는 안 됩니다.

    채택 보상으로 316베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전자접촉기의 코일 전압이 정상처럼 보여도 순간적인 전압 강하나 제어회로의 접촉불량으로 접촉기가 반복적으로 떨어질 수 있습니다. 특히 측정기가 순간적인 전압 변화를 잡아내지 못할 수 있으며, 보조접점 불량이나 코일 과열, 기계적 고착도 원인이 될 수 있습니다. 현장에서는 먼저 접촉기가 떨어지는 순간의 코일 전압을 확인하고, 제어회로 단자와 보조 접점의 접촉 상태를 점검해야 합니다. 또한 펌프 기동 시 제어전원 전압이 떨어지는지, 코일 정격과 실제 공급전압이 일치하는지도 확인해 보는 것이 좋습니다.