전자접촉기가 작동할 때 떨림이나 윙윙거리는 소리가 발생하는 이유는 무엇인가요?

전동기 제어반에서 전자접촉기가 투입된 상태로 운전할 때 평소보다 큰 소음이나 진동이 발생하는 경우가 있습니다. 이러한 현상은 코일 전압이나 철심 접촉 상태와 관련이 있을 수 있습니다. 전자접촉기에서 떨림과 소음이 발생하는 주요 원인 및 현장에서 확인해야 할 사항은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전자접촉기의 떨림과 소음은 코일에 공급되는 전압이 낮거나 불안정한 경우, 철심 접촉면에 먼지나 이물질이 쌓인 경우, 부품이 마모된 경우 발생할 수 있습니다. 먼저 제어전압과 단자 접속 상태를 확인하고, 전원을 차단한 뒤 철심과 가동부의 오염이나 손상 여부를 점검해야 합니다. 소음과 떨림이 지속되면 접점의 불완전한 접촉으로 발열이 발생할 수 있으므로 코일과 접촉기 상태를 확인하고 필요하면 교체해야 합니다.

    채택 보상으로 210베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전자접촉기에서 떨림이나 위이이잉 거리는 소리가 발생하면 코일 전압 부족이나 철심 접촉 불량을 의심해 볼 수 있습니다. 코일에 공급되는 전압이 낮거나 불안정하게 되면 철심이 제대로 붙지 못해서 진동과 소음이 발생할 수 있습니다. 또한 철심 접촉면에 먼지나 이물질이 끼인 경우, 내부의 단락링이 손상된 경우에도 소음이 커질 수 있습니다. 현장에서 점검 시에는 코인 단자 전압, 제어회로 접속 상태, 철심 접촉면과 부품의 손상 여부 등도 확인해 봐야 합니다. 이를 방치하게 될 경우 접점의 반복적인 개폐로 인해 접점이 손상되거나 코일 과열로 이어질 수 있으므로 전원을 차단한 후에 점검을 해보시기 바랍니다.