로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 전압이 정상인데도 전자접촉기가 작동할 때 심한 진동이 발생하는 이유는 무엇인가요?

제어반에서 전자접촉기를 작동시키면 코일에 정상적인 전압이 공급되는데도 접촉기에서 덜컹거리거나 떨리는 소리가 발생하는 경우가 있습니다. 전압이 정상이라면 코일이 제대로 동작해야 할 것 같은데, 이런 현상이 발생하는 원인이 궁금합니다. 코일 자체의 문제인지 아니면 철심이나 기계적인 부분의 문제인지 현장에서 어떻게 구분할 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전자접촉기에서 진동이나 떨림이 발생한다면 코일 전압뿐 아니라 철심의 흡착 상태와 기계적인 움직임도 확인해야 합니다. 교류 접촉기는 철심이 완전히 밀착되지 않거나 접촉면에 이물질이 끼면 진동과 소음이 커질 수 있습니다. 또한 코일 단자 접촉불량이나 제어전압의 순간적인 저하도 원인이 될 수 있습니다. 따라서 운전 중 코일 전압을 확인하고 철심 접촉면, 가동부의 움직임, 단자 체결상태를 함께 점검하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 216베리 받았어요.

    채택된 답변