솔레노이드밸브 전원 인가시 발생하는 지직 소음과 전류 전압 문제 해결방법이 궁금합니다.
현장에서 사용하는 솔레노이드 밸브에서 전기적인 고장 징후가 보이는데 밸브에 전원을 넣었을 때 지직 거리는 전기적 노이즈가 발생하고 코일이 매우 뜨거워집니다. 전압은 정상적으로 체크가 되는데 그러면 코일 내부의 충간 단락 가능성이 높은건가요?
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
전압이 정상이라도 저항값이 낮아졌다면, 코일 내부 단락일 확률이 매우 높으니깐 꼭 저항을 측정해 보세요. 지직거리는 소음은 전류가 과하게 흐르거나, 내부 부품이 제대로 붙지 않아 생기는 신호니까 방치하면 위험합니다. 코일이 뜨거워지는 건 이미 한계라는 뜻이니까 사고 예방을 위해 예비 부품으로 바로 교체하는 것이 가장 안전해요.
채택 보상으로 109베리 받았어요.