전동기 운전 중 전원 상순서가 바뀌면 어떤 문제가 발생하나요?

3상 전동기는 전원 공급 순서에 따라 회전 방향이 결정됩니다. 전기설비 보수 후 전원 케이블을 다시 연결하는 과정에서 상순서가 바뀌면 전동기가 기존과 반대 방향으로 회전할 수 있습니다. 상순서가 변경되는 원인은 무엇이며, 전동기 재가동 전에는 어떤 점검이 필요한가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    3상 전동기의 회전 방향은 전원에 공급되는 상순서에 의해 결정이 되며 전기설비 보수나 케이블 재결선 과정에서 두 상의 연결이 서로 바뀌게 되면 회전 방향이 반대로 변경이 됩니다. 이러한 현상은 전동기 자체의 고장이라기 보다는 전원 케이블 오결선이나 차단기, 전자접촉기 교체 과정에서 발생하는 경우가 많습니다. 회전 방향이 바뀌게 되면 펌프는 물을 제대로 공급하지 못하거나 역류가 발생할 수 있고 송풍기나 컨베이어도 정상적인 기능을 수행하지 못할 수 있습니다. 점검 시에는 상순서 측정기를 히용해서 전원의 상순서를 체크해 볼 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    3상 전동기는 전원의 상순서에 따라 회전 방향이 결정되므로 두 상의 결선이 서로 바뀌면 회전 방향도 반대로 바뀝니다. 펌프나 송풍기에서 역회전하면 유량과 풍량이 감소하거나 설비가 손상될 수 있습니다. 재가동 전 상순서 측정기로 상순서를 확인하고, 작업 후에는 안전한 조건에서 회전 방향을 시험해야 합니다. 회전 방향이 다르면 전원을 차단한 뒤 제조사 결선도에 따라 조치해야 합니다.