3상 전동기의 회전 방향이 갑자기 바뀌는 원인은 무엇인가요?

3상 전동기는 일반적으로 전원 상순서에 따라 회전 방향이 결정됩니다. 정비 후 전동기의 회전 방향이 이전과 반대로 바뀌었다면 어떤 원인을 의심해야 하며, 재가동 전에는 무엇을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    3상 전동기의 회전 방향은 전원 상순서에 의해 결정되므로 정비 과정에서 세 상 중 두 상의 결선이 서로 바뀌면 회전 방향이 반대로 바뀔 수 있습니다. 전원 케이블 재결선이나 접속 단자 변경이 있었는지 확인하고, 전동기와 연결된 펌프 또는 팬의 회전 방향 기준도 살펴봐야 합니다. 역회전은 유량 저하나 기계적 손상을 일으킬 수 있으므로 부하를 안전하게 분리하거나 제조사 절차에 따라 짧게 시험 운전해 방향을 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 270베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    3상 전동기의 회전 방향이 갑자기 반대로 바뀌었다면 가장 먼저 전원 측 상순서가 변경되었는지 확인해 보시기 바랍니다. 정비 과정에서 3상 전원선 중 두 상의 연결이 서로 바뀌면 전동기의 회전 방향이 반대로 바뀌게 됩니다. 또한 역회전 제어회로나 전자접촉기의 배선 이상도 원인이 될 수도 있습니다. 재가동 전에는 반드시 전원을 차단하고 배선과 상순서를 확인 하셔야 합니다.