배전반에서 차단기의 투입방지 회로는 어떤 상황에서 동작하나요?

배전반의 차단기는 사고로 트립된 뒤에도 투입 버튼을 계속 누르고 있으면 다시 투입될 수 있는지 궁금합니다. 이를 방지하기 위해 투입방지 회로가 설치된다고 하는데, 어떤 원리로 동작하며 실제 차단기 운전에서 왜 필요한가요? 점검 시 확인해야 할 부분도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    투입방지 회로는 차단기가 고장전류를 차단하는 동안 투입 명령이 계속 유지되더라도 반복적인 투입과 차단이 발생하지 않도록 하는 회로입니다. 일반적으로 안티펌핑 기능이라고 하며, 한 번 트립된 뒤에는 투입 명령을 해제하고 다시 입력해야 재투입할 수 있도록 구성합니다. 이 기능이 없으면 사고가 제거되지 않은 상태에서 차단기가 반복 투입되어 설비 손상이 커질 수 있습니다. 점검 시에는 투입·트립 신호와 보조접점, 안티펌핑 계전기의 동작을 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 156베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    배전반의 투입장지 회로는 차단기에 투입 명령이 계속 입력된 상태에서 사고로 트립되더라도 차단기가 반복적으로 재투입되는 것을 방지하는 역할을 합니다. 예를 들어서 투입 버튼을 누르고 있는 동안 단락사고가 발생해 차단기가 트립이 되면, 투입 명령이 계속 유지되어 차단기가 다시 투입이 될 수 있습니다. 이 때 투입방지 회로가 동작해 투입회로를 차단하고 반복 투입을 방지하게 됩니다. 점검 시에는 투입방지 회로 릴레이의 동작 상태와 보조접점, 투입 코일 배선 및 제어전원 상태를 확인해야 합니다.