차단기 투입회로에 설치된 안티펌핑 릴레이는 어떤 역할을 하나요?

전기설비의 차단기 제어회로를 살펴보다가 안티펌핑 릴레이라는 장치를 알게 되었습니다. 차단기 투입 스위치를 계속 누르고 있거나 투입 명령이 유지되는 상황에서 차단기가 반복적으로 투입되는 것을 방지한다고 들었습니다. 이 장치가 필요한 이유와 정상적으로 작동하는지 점검할 때 확인해야 할 사항이 궁금합니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    안티펌핑 릴레이는 차단기 투입 명령이 계속 유지되더라도 차단기가 개방된 뒤 반복해서 투입되는 현상을 방지하는 장치입니다. 고장전류로 차단기가 트립된 상황에서 투입 명령이 유지되면 차단기가 반복적으로 투입과 차단을 하면서 설비에 부담을 줄 수 있기 때문입니다. 점검 시 투입 명령 유지 상태에서 차단기가 한 번만 투입되는지, 트립 후 명령을 해제하고 다시 조작해야 정상적으로 투입되는지 확인해야 합니다. 실제 시험은 정해진 정전 및 안전 절차에 따라 실시해야 합니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    안티펌핑 릴레이는 차단기의 투입 명령이 계속 유지되더라도 차단기가 반복해서 투입되는 현상을 방지하는 장치 입니다. 일반적으로 투입 명령이 해제되어야 릴레이가 복귀하고, 다시 투입 명령을 내릴 수 있도록 구성이 됩니다. 점검 할 때에는 안티펌핑 릴레이의 동작 상태와 접점 전환, 투입 회로의 배선 및 접촉 불량 여부를 확인해야 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    안티펌핑 릴레이는 투입 명령이 유지된 상태에서 고장으로 인해 차단기가 트립될 때 즉시 재투입을 막아주어, 투입 코일 소손이나 차단기 메커니즘의 기계적 파손을 방지하는 핵심 보호 장치입니다 정상 작동 여부를 점검할 때는 투입 스위치를 계속 누른 채로 강제 트립을 발생시켜 차단기가 재투입되지 않고 개방 상태를 유지하는지 시뮬레이션 시험을 통해 반드시 확인하셔야 합니다