오로라맨

오로라맨

채택률 높음

PLC에서 센서의 NPN 출력과 PNP 출력은 어떻게 구분하나요?

PLC에 근접센서나 포토센서를 연결할 때 NPN형과 PNP형을 구분해야 한다고 들었습니다. 두 센서는 감지 동작 자체는 비슷하지만 출력 신호가 전달되는 방식이 다르다고 합니다. NPN과 PNP 출력은 전류의 흐름에서 어떤 차이가 있으며, PLC 입력 모듈에 잘못 연결하면 어떤 문제가 발생하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    NPN 출력은 센서가 동작할 때 출력 단자를 0V 쪽으로 연결해 전류가 입력 단자에서 센서 방향으로 흐르도록 하는 싱킹 방식입니다. PNP 출력은 출력 단자에서 +전압을 공급하는 소싱 방식입니다. 따라서 PLC 입력 모듈의 공통단자(COM) 구성과 센서 출력 방식을 일치시켜야 합니다. 서로 맞지 않게 연결하면 센서가 감지해도 PLC 입력이 켜지지 않을 수 있으므로 배선도와 센서 명판을 먼저 확인해야 합니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    NPN형과 PNP형 센서는 감지했을 때 출력단에서 전류를 흘려보내는 방향이 다릅니다. NPN은 0v 쪽으로 전류를 흘리고, PNP는 +전원쪽에서 전류를 공급하는 방식입니다. NPN형 센서는 감지 시 출려단이 ov와 연결되어 전류가 PLC 입력을 거쳐 센서 쪽으로 흐르는 싱크 방식이고, PNP형 센서는 감지 시 출력단으로 + 전압은 공급해 PLC 입력에 전류가 흐르게 하는 소스 방식입니다. 점검 시에는 센서의 출력 방식과 PLC 입력 모듈의 결선방식, 공동탄자의 전원 연결 상태를 함께 확인해야 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    신호를 보내는 방식이 위에서 아래로 그리고 아래에서 위로 신호를 밀어넣어 전류의 흐름방향이 달라지므로 차이가 있습니다

    따라서 plc입력 모듈의 공통단지 극성과 맞지않는 센서를 연결하면 마치 밸브가 잘못잠긴 것처럼 신호가 인식되지않아 설비가 동작하지않으므로 사전에 입력모듈의 사양과 센서의 출력타입이 일치여부를 봐야합니다