PLC 아날로그 입력에서 2선식과 4선식 센서는 어떻게 구분하나요?

산업용 자동제어 설비에서 압력이나 유량을 측정할 때 4~20mA 신호를 사용하는 센서가 많이 활용됩니다. 그런데 센서에 따라 2선식과 4선식 배선 방식이 다르다고 들었습니다. 두 방식은 전원 공급과 신호 전달 구조에서 어떤 차이가 있으며, PLC에 연결할 때 배선을 잘못하면 어떤 문제가 발생하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    2선식 센서는 두 가닥의 선으로 전원을 공급받으면서 측정 신호인 4~20mA 전류도 같은 회로로 전달하는 방식입니다. 4선식 센서는 전원선 두 가닥과 신호선 두 가닥을 별도로 사용하므로 전원 공급과 신호 전달이 분리됩니다. 배선할 때는 센서의 전원 규격과 PLC 아날로그 입력 모듈의 전류 입력 방식, 외부 전원 사용 여부를 확인해야 합니다. 결선이 잘못되면 신호가 측정되지 않거나 입력 모듈이 손상될 수 있으므로 제조사 결선도를 기준으로 확인해야 합니다.