로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기 판넬에서 차단기를 투입하면 제어전원이 순간적으로 꺼지는 이유는 무엇인가요?

전기 판넬에서 주차단기를 투입하는 순간 PLC나 표시등의 전원이 잠깐 꺼졌다가 다시 켜지는 현상이 발생할 수 있습니다. 이러한 증상은 전원 공급장치의 문제인지, 순간적인 전압강하 때문인지 궁금합니다. 현장에서는 어떤 부분을 우선적으로 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기 투입 순간 제어전원이 꺼진다면 순간적인 전압강하, 전원공급장치의 용량 부족, 배선 접촉 불량 등을 의심할 수 있습니다. 대용량 부하의 투입전류가 전원전압을 순간적으로 떨어뜨리거나 제어전원 회로의 접속 상태가 불량하면 PLC가 재부팅될 수 있습니다. 입력전압과 SMPS 출력전압을 투입 전후로 확인하고, 단자 체결 상태와 부하별 전원 분배도 점검해야 합니다. 반복적으로 발생하면 단순한 일시 현상으로 넘기지 말고 원인을 찾아 제어장치의 오동작을 예방해야 합니다.

    채택 보상으로 216베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    차단기를 투입할 때 제어전원이 순간적으로 꺼지는 현상은 순간적인 전압강하, SMPS의 용량 부족, 접촉 불량 또는 돌입전류 등으로 발생할 수 있습니다. 특히 주차단기 투입 시 변압기나 SMPS에 순간적으로 큰 전류가 흐르면 제어전압이 떨어져 PLC가 재부팅 될 수 있습니다. SMPS의 입력전압과 출력전압을 확인해 보시고, 단자 풀림이나 접촉 불량, 제어전원 배선 상태도 함께 점검해 보시기 바랍니다.