차단기를 투입할 때 순간적으로 다른 제어기기의 표시창이 꺼지는 이유는 무엇인가요?

MCC나 분전반에서 특정 전동기의 차단기를 투입할 때 해당 전동기는 정상적으로 운전되지만, 주변 PLC나 디지털 계측기의 표시창이 순간적으로 꺼졌다가 다시 켜지는 경우가 있습니다. 차단기 투입 순간에만 발생하고 이후에는 정상적으로 작동하기 때문에 단순한 기기 노후로 생각하기 쉽습니다. 하지만 제어전원 전압이 순간적으로 떨어지거나 전원 공급 회로에 공통 임피던스가 존재하는 경우에도 이런 현상이 발생할 수 있을 것 같습니다. 어떤 측정값과 회로 구성을 확인해야 원인을 찾을 수 있으며, 반복될 경우 어떤 문제가 생길 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기 투입 순간 다른 제어기기의 표시창이 꺼진다면 순간적인 전압 강하, 제어전원 공급 용량 부족, 전원 배선의 접속 불량 또는 전자기적 간섭 등을 의심할 수 있습니다. 먼저 영향을 받는 기기들이 같은 제어변압기나 SMPS에서 전원을 공급받는지 회로도를 통해 확인합니다. 이후 적절한 계측기로 투입 순간의 제어전원 전압을 기록해 정상 상태와 비교하고, 단자 접속 상태와 전원 공급장치의 정격 및 부하율도 점검합니다. 전압이 순간적으로 떨어진다면 전원 회로의 용량과 배선 상태를 확인해야 하며, 전압은 정상인데 통신 오류나 표시 이상이 발생한다면 접지 구성과 배선 분리 상태, 전자기적 간섭 가능성도 살펴볼 수 있습니다. 이런 현상이 반복되면 PLC 재기동이나 설비 정지로 이어질 수 있으므로 단순한 표시창 문제로 넘기지 말고 원인을 확인해야 합니다. 활선 측정은 감전 및 아크 위험이 있으므로 자격과 절차를 갖춘 담당자가 적절한 장비를 사용해 실시해야 합니다.