전기설비에서 순간적인 전압강하가 발생하면 PLC나 제어기기가 재부팅될 수 있는 이유는 무엇인가요?

현장에서 대형 모터나 펌프가 기동하는 순간 PLC가 재부팅되거나 HMI 화면이 잠시 꺼지는 현상이 발생할 수 있습니다. 전압계로 확인하면 전원전압은 평소에 정상이고 차단기도 동작하지 않는데 제어기기만 순간적으로 정지하는 경우가 있습니다. 이런 현상이 모터 기동에 따른 순간적인 전압강하 때문인지, 제어전원 공급장치나 접지 문제 때문인지 판단하기 어렵습니다. 현장에서 어떤 부분을 확인해야 원인을 구분할 수 있을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    대형 모터나 펌프가 기동할 때 순간적으로 큰 전류가 흐르면 전원 계통의 임피던스 때문에 전압이 일시적으로 떨어질 수 있습니다. 이때 PLC 나 HMI에 공급되는 전압이 허용 범위 아래로 내려가게 되면 전원공금장치가 정상적인 출력을 유지하지 못해 제어기기가 재부팅되거나 화면이 꺼질 수 있습니다. 특히 일반 전압계는 짧은 순간에 발생하는 전압강하를 제대로 표시하지 못할 수 있습니다. 평상시 전압이 정상이어도 모터 기동 순간에 문제가 발생할 수 있는 이유 입니다. 원인디 반드시 전압강하인 것은 아니고, 제어용 SMPS의 용량 부족이나 노후화, 단자 접촉 불량, 공통 전원 배선의 전압강하, 접지 및 노이즈 문제도 비슷한 증상을 일으킬 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC나 HMI가 재부팅되는 원인으로는 순간적인 전압강하, 제어전원 공급장치의 출력 불안정, 전원 단자의 접촉불량 등을 의심할 수 있습니다. 대형 모터가 기동할 때 순간적으로 큰 전류가 흐르면 전원계통의 임피던스에 의해 전압이 낮아질 수 있으며, 제어전원까지 영향을 받으면 전자기기가 재부팅될 수 있습니다. 또한 전원공급장치의 용량 부족이나 노후화, 단자 체결 불량도 비슷한 증상을 일으킬 수 있습니다. 현장에서는 이상 발생 시점과 모터 기동 시점을 비교하고, 제어전원 공급장치의 입력·출력 전압 및 전원 이상 기록을 확인하는 것이 좋습니다. 반복적으로 발생한다면 전원 분리 구성과 배선 상태를 검토하고, 활선 측정은 안전절차에 따라 자격을 갖춘 작업자가 수행해야 합니다.