전기설비에서 전선의 허용전류를 계산할 때 주변 온도를 고려해야 하는 이유는 무엇인가요?

같은 굵기의 전선을 사용하더라도 설치 장소에 따라 허용할 수 있는 전류가 달라진다고 들었습니다. 특히 전선이 지나가는 배관이나 케이블트레이 주변의 온도가 높은 경우에는 허용전류를 낮춰서 적용한다고 하는데, 주변 온도가 높아지면 전선의 허용전류가 달라지는 이유가 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전선에 전류가 흐르면 저항에 의해 열이 발생하며, 전선은 주변으로 열을 방출하면서 적정 온도를 유지합니다. 그런데 주변 온도가 높으면 전선과 주변의 온도 차이가 작아져 열을 제대로 방출하기 어려워집니다. 그 상태에서 큰 전류가 계속 흐르면 전선의 온도가 허용온도를 초과할 수 있습니다. 따라서 전선의 허용전류를 선정할 때는 주변 온도와 포설 방법 등을 고려해 보정계수를 적용해야 합니다.

    채택 보상으로 196베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전선에 전기가 흐르면 열이 나는데, 주변이 뜨거우면 전선의 열이 밖으로 잘 빠져나가지 못해 피복이 녹아버립니다 따라서 불이 나거나 고장 나는 것을 막기 위해 주변이 뜨거울수록 전선에 흐르는 전기의 양을 줄여서 사용해야 합니다