전기설비에서 절연저항은 정상인데 누전차단기가 동작하는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 절연저항을 측정했을 때 정상 범위로 확인되었는데도 운전 중 누전차단기가 반복적으로 동작하는 경우가 있습니다. 절연저항 측정값이 양호하더라도 실제 운전 조건에서는 누설전류가 발생할 수 있다고 합니다. 이러한 현상의 주요 원인은 무엇이며, 점검 과정에서 어떤 부분을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    절연저항이 정상이라고 하더라도 실제 운전 중에는 누설저뉴가 증가해 누전차단기가 동작할 수 있습니다. 인버터나 전자식 전원장치의 필터에서 발생하는 누설전류, 습기와 결로, 케이블 손상, 여러 설비의 누설전류가 합산되는 현상 등이 주요 원인이 될 수 있습니다. 특히 정지 상태에서 측정한 절연저항은 운전 중 발생하는 순간적인 누설전류까지 확인하지 못할 수 있습니다. 따라서 운전 상태에서 누설전류를 측정하고, 설비별로 전원을 분리해 원인을 좁히는게 좋습니다. 또한 중성선과 접지선의 혼촉, 접지 배선 상태, 차단기 자체의 열화 여부도 확인해 보시기 바랍니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    절연저항이 정상이어도 인버터의 고주파 누설전류, 전자기기의 필터 회로 또는 여러 설비의 누설전류가 합산되어 차단기가 동작할 수 있습니다. 또한 습기나 온도 변화에 따라 운전 중에만 절연 상태가 나빠지는 경우도 있습니다. 점검할 때는 누설전류 측정기로 회로별 누설전류를 확인하고 인버터와 부하의 접지 상태, 배선 및 차단기 정격을 살펴야 합니다. 원인을 확인하지 않은 채 차단기의 감도를 임의로 낮추지 말고 설비 특성에 맞는 보호 대책을 적용해야 합니다.