안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
절연저항이 정상이라고 하더라도 실제 운전 중에는 누설저뉴가 증가해 누전차단기가 동작할 수 있습니다. 인버터나 전자식 전원장치의 필터에서 발생하는 누설전류, 습기와 결로, 케이블 손상, 여러 설비의 누설전류가 합산되는 현상 등이 주요 원인이 될 수 있습니다. 특히 정지 상태에서 측정한 절연저항은 운전 중 발생하는 순간적인 누설전류까지 확인하지 못할 수 있습니다. 따라서 운전 상태에서 누설전류를 측정하고, 설비별로 전원을 분리해 원인을 좁히는게 좋습니다. 또한 중성선과 접지선의 혼촉, 접지 배선 상태, 차단기 자체의 열화 여부도 확인해 보시기 바랍니다.