MCC 판넬에서 제어전원은 정상인데 여러 설비의 자동운전이 동시에 되지 않는 이유는 무엇인가요?

MCC 판넬에서 개별 모터의 전원과 제어전원을 확인했을 때 특별한 이상이 없는데 여러 설비가 동시에 자동운전되지 않는 경우가 있습니다. 수동운전은 가능하거나 개별 설비는 정상인데 자동운전 명령만 실행되지 않는다면 각 모터의 고장보다는 공통 제어회로나 운전조건에 문제가 있는 것은 아닌지 궁금합니다. PLC가 설치된 판넬에서는 어떤 신호와 조건을 순서대로 확인해야 원인을 좁힐 수 있을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    여러 설비에서 자동운전 불량이 동시에 발생한다면 개별 모터보다 공통 자동운전 조건과 제어신호를 먼저 확인하는 것이 효율적입니다. 자동·수동 선택스위치의 상태, 공통 운전 허가 신호, 비상정지 및 인터록 조건, PLC 입력 상태를 순서대로 살펴봐야 합니다. PLC 입력이 정상이어도 프로그램 내부의 조건이 충족되지 않으면 출력이 발생하지 않을 수 있으므로 자동운전 단계와 출력 상태도 함께 확인해야 합니다. 또한 공통 제어전원이나 릴레이 접점, 단자대 접촉불량이 여러 회로에 영향을 주는 경우도 있습니다. 단, 수동운전이 가능하다는 이유만으로 보호회로나 인터록을 우회해서는 안 되며 회로도와 PLC 모니터링을 기준으로 원인을 확인해야 합니다.