로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전력계통에서 재폐로 기능을 사용하는 이유와 적용 시 주의사항은 무엇인가요?

전력계통의 차단기는 고장이 발생하면 회로를 차단해 설비를 보호하는 것으로 알고 있습니다. 그런데 가공 송전선로나 배전선로에서는 차단 후 일정 시간이 지나면 차단기를 다시 투입하는 재폐로 기능을 사용하기도 합니다. 고장이 발생했던 회로를 다시 연결하면 위험할 수 있을 것 같은데, 재폐로를 사용하는 목적은 무엇이며 어떤 고장에 적합하고 어떤 경우에는 주의해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    재폐로는 선로 고장으로 차단기가 개방된 후 일정한 시간 지연을 두고 다시 투입해 전력 공급을 복구하는 기능입니다. 가공선로에서는 낙뢰나 순간적인 접촉 등으로 일시적인 고장이 발생할 수 있으며, 고장 원인이 사라지면 재투입으로 정상 운전을 회복할 수 있습니다. 반면 케이블이나 변압기 내부의 영구고장처럼 고장 원인이 남아 있는 경우에는 재투입이 설비 손상을 확대할 수 있습니다. 따라서 계통 특성에 맞게 재폐로 횟수와 시간, 보호계전기 연동 조건을 설정해야 하며, 모든 설비에 재폐로를 적용하는 것은 적절하지 않습니다.

    채택 보상으로 226베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    재폐로는 송전선로나 배전선로에 고장이 발생해 차단기가 회로를 끊었을 때, 일정시간 후 다시 투입해 전력 공급을 복구하는 기능입니다. 낙뢰나 순간적인 접촉 등으로 발생한 고장은 시간이 지나면 자연스럽게 사라지는 경우가 있어 재폐로를 통해서 정전을 줄일 수 있습니다. 변압기나 지중 케이블 등에는 설비 특성에 맞는 보호방식이 필요하며 무조건 재투입할 경우 설비 손상이나 안전사고로 이어질 수 있습니다. 또한 발전기와 계통의 동기 상태, 재폐로 횟수와 시간도 고려해야 합니다.