로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전력계통에서 재폐로 기능을 사용하는 이유는 무엇인가요?

전력계통에서는 낙뢰나 수목 접촉 등으로 순간적인 고장이 발생하면 차단기가 회로를 차단하더라도 일정 시간이 지난 뒤 다시 투입하는 재폐로 기능을 사용할 수 있다고 알고 있습니다. 재폐로는 어떤 원리로 고장 정전 시간을 줄이며, 모든 고장에 대해 재폐로를 시도할 수 있는 것은 아닌 이유와 현장 점검 시 확인해야 할 항목은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    재폐로는 전력계통에서 일시적으로 발생한 고장이 제거되었을 가능성을 고려해 차단기를 일정 시간 후 다시 투입하는 기능입니다. 낙뢰나 순간적인 섬락처럼 고장 원인이 자연스럽게 사라지는 경우에는 재폐로 후 정상적인 전력 공급이 재개될 수 있어 정전 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다. 반면 케이블의 영구적인 절연 파괴나 설비 내부의 지속적인 단락처럼 고장이 계속되는 경우에는 재폐로 후 다시 차단될 수 있으며, 반복 투입은 설비 손상을 키울 위험이 있습니다. 따라서 설비의 종류와 계통 운영 기준에 따라 재폐로 횟수, 대기시간, 재폐로 차단 조건 등을 적절하게 설정해야 합니다. 현장에서는 보호계전기의 고장 기록, 차단기 동작 상태, 재폐로 시퀀스와 인터록 조건을 확인하고, 재폐로가 금지되어야 하는 고장이나 정비 상태에서 자동 투입이 발생하지 않도록 관련 설정과 안전 절차를 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 320베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    재폐로 기능은 낙뢰나 순간적인 수목 접촉 등으로 발생한 일시적인 고장을 차단기가 전원을 차단한 뒤 일정시간 후 다시 투입 해 자동으로 복구하는 기능입니다. 고장 원인이 사라졌다면 정전 시간을 줄이고 전력 공급을 빠르게 재개할 수 있습니다. 하지만 케이블 손상이나 영구적인 절연 파괴처럼 고장이 지속되는 경우에는 재투입을 하더라도 다시 차단이 될 수 있으며, 설비의 손상을 막기 위해 재폐로는 제한하거나 사용하지 않기도 합니다. 재폐로 동작 횟수와 대기시간, 보호계전기 설정, 차단기 동작 상태, 재폐로 성공/실패 기록 등을 확인해야 하고, 특히 발전기나 지중 케이블 등은 설비 특성에 맞게 재폐로 적용 여부를 검토해야 할 필요가 있습니다.