전기설비의 절연내력시험은 절연저항 측정과 어떤 차이가 있나요?

전기설비의 절연 상태를 확인할 때 절연저항 측정과 절연내력시험을 실시하는 경우가 있습니다. 두 시험 모두 절연 성능을 확인하는 목적이 있지만 시험 방식과 확인할 수 있는 항목에는 차이가 있습니다. 각각 어떤 원리로 시험하며, 실시할 때 주의해야 할 사항은 무엇인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    절연저항 측정은 메거와 같은 절연저항계를 사용해서 일정한 직류전압을 인가하고, 절연물을 통해 흐르는 미세한 누설전류를 측정하여 절연 상태를 확인하는 시험 입니다. 반면 절연내력시험은 정해진 기준에 따라서 더 높은 시험전압을 일정 시간 인가하여 절연물이 전기적인 스트레스를 얼마나 견딜 수 있는지를 확인하는 시험 입니다. 즉, 절연저항 측정은 절연물의 전반적인 상태와 열화 여부를 확인하는 데 유용하고, 절연내력시험은 실제 고전압에 대한 절연 성능과 파괴 위험을 확인하는데 목적이 있습니다.