전동기 기동용 전자접촉기의 아크 슈트가 손상되면 어떤 문제가 발생하나요?

전자접촉기는 전동기의 전원을 투입하거나 차단할 때 접점 사이에서 아크가 발생할 수 있습니다. 아크 슈트는 이 아크를 분할하고 냉각해 소호하는 역할을 하는 것으로 알고 있습니다. 아크 슈트가 파손되거나 오염되면 어떤 위험이 발생하며 현장에서 어떻게 점검해야 하는지 궁금합니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    아크 슈트가 손상되면 아크 소호 성능이 떨어져 접점 용착이나 상간 단락 위험이 커질 수 있습니다. 먼저 접촉기의 동작 횟수와 이상 소음, 과열 이력을 확인합니다. 정전 후 아크 슈트의 균열·변형·탄화 흔적과 접점의 마모 상태를 점검합니다. 손상된 부품은 제조사 기준에 맞게 교체하고 접점 간격과 체결 상태를 확인한 뒤 무부하 및 정상 부하에서 개폐 동작을 시험합니다.

    채택 보상으로 166베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    아크슈트가 손상되면 불꽃을 제대로 꺼주지못해 접점이 심하게 타거나 화재 설비고장으로 이어질수 있습니다

    예를들어 자동차의 브레이크패드가 닳아 마찰을 제대로 제어하지못하면 큰 사고로 이어지는것과 같습니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전자접촉기의 아크 슈트가 파손되거나 오염이 되면 아크를 제대로 분할하고 소호하지 못해 접점 손상이나 절연 성능 저하로 이어질 수 있습니다. 심한 경우 아크가 외부로 확산이 되어 상간 단락이나 화재 위험도 발생할 수 있습니다. 특히 전동기를 반복적으로 기동, 정지하는 설비에서는 아크 슈트의 상태가 접촉기 수명과 안정성에 큰 영향을 줍니다. 현장에서는 아크 슈트의 균열, 변형, 탄화 흔적, 금속 분진 및 이물질 부착 여부를 확인해 보시기 바랍니다.