전기설비에서 전압계의 측정 범위를 초과하는 전압을 측정하면 위험한 이유는 무엇인가요?

전기설비를 점검할 때 멀티미터로 전압을 측정하는 경우가 많지만, 측정하려는 전압보다 계기의 측정 범위가 낮으면 계기가 손상되거나 위험한 상황이 발생할 수 있다고 합니다. 전압 측정 범위를 초과하면 계기 내부에서 어떤 문제가 생길 수 있으며, 자동 범위 설정 기능이 있는 멀티미터라면 이러한 위험을 걱정하지 않아도 되는지 궁금합니다. 현장에서 전압을 측정하기 전에 어떤 사항을 확인해야 하나요?

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    계기의 허용 측정 범위를 초과하는 전압이 인가되면 내부 회로나 절연부에 과도한 전기적 스트레스가 발생해 계기가 손상되거나 아크와 감전 위험이 생길 수 있습니다. 자동 범위 설정 기능이 있더라도 계기의 최대 정격전압과 측정 범주를 초과하는 전압까지 안전하게 측정할 수 있다는 의미는 아닙니다. 따라서 측정 전에 예상 전압과 계기의 최대 입력전압, AC·DC 측정 모드, 측정 리드의 정격 및 측정 범주를 확인해야 합니다. 또한 전류 측정 단자에 리드가 연결된 상태에서 전압을 측정하면 단락사고가 발생할 수 있으므로 단자 위치도 반드시 확인해야 합니다. 고전압이나 활선 측정은 위험성이 크므로 적절한 정격의 계기와 보호구를 사용하고, 관련 안전 절차에 따라 자격을 갖춘 작업자가 수행해야 합니다.

    채택 보상으로 286베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    계측기 범위를 넘는 높은 전압을 재면은 내부회로가 버티지 못하고 순식간에 타버리거나 폭발할 수 있어요. 왜냐하면 허용된 양보다 훨씬 큰전기가 흘러 들어오면서 내부 절연이 깨지고 아크가 발생하기 때문입니다. 그래서 잘못하면 손이 다치거나 장비가 완전히 망가지는 큰 사고로 이어질 수 있습니다.

    오토 레인지 기능이 있더라도 계기에 절대적인 최대 허용 전압을 넘어가면 똑같이 위험하죠. 이유는 자동 범위 조절은 내부의 측정 단위를 바꿔 주는 것뿐이지, 부품 자체에 물리적인 절연 한계를 넘는 고전압을 막아 주지는 못하기 때문입니다. 그러니까 측정하기 전에 반드시 회로의 전압을 먼저 확인하세요. 그다음에 그에 맞는 등급에 안전한 계기를 골라 쓰셔야 하는 거죠.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    멀티미터의 측정 범위를 초과하는 전압을 측정하면 계기 내부 부품이 손상되거나 감전, 아크 등의 안전사고로 이어질 수 있습니다. 전압 측정 전에는 예상 전압 뿐만 아니라 계기의 정격과 측정 단자, 측정 환경까지 확인해 보시는게 좋습니다. 멀티미터는 내부 회로를 통해 입력 전압을 측정하게 됩니다. 허용 범위를 초과하는 전압이 인가가 되면 내부 저항이나 보호회로가 손상될 수 있으며, 심한 경우 절연이 파괴되어 계기에서 열이나 불꽃이 발생할 수도 있습니다. 산업 현장에서는 전압 뿐만 아니라 단락 시 흐를 수 있는 큰 전류와 순간적인 과도전압도 고려해야 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    버틸 수 있는 전력보다 훨씬 센 전기가 들어오면 내부 부품이 타버리면서 폭발할 수 있고, 자동 범위 기능도 계기가 버틸 수 있는 최대 크기 안에서만 작동하므로 안전하지 않습니다 측정 전에는 반드시 전기의 종류와 테스터기 스위치 위치를 꼭 확인해야 합니다