전동기 기동 시 전압 강하가 심해지면 주변 설비에도 영향을 주는 이유는 무엇인가요?

대용량 전동기가 기동할 때는 정상 운전전류보다 큰 기동전류가 순간적으로 흐릅니다. 이때 전원 계통의 임피던스가 크거나 전원 용량이 부족하면 전압 강하가 발생해 같은 전원에 연결된 다른 설비에도 영향을 줄 수 있습니다. 전압 강하가 발생하는 원인은 무엇이며, 설비 운전 중 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    대용량 전동기는 기동 순간 정격전류보다 몇 배나 큰 기동전류를 사용하기 때문에 전원 계통에 순간적인 전압 강하가 발생할 수 있습니다. 특히 변압기 용량이 부족하거나 전원 케이블이 길고 임피던스가 크면 전압 강하가 더욱 커지게 됩니다. 같은 전원에 연결된 다른 설비는 전압이 낮아지면서 접촉기 탈락, 조명 깜빡임, 제어 장치 오동작 등이 발생할 수 있습니다. 점검할 때는 전동기 기동전류와 기동시간, 기동 전휴의 전압 변화, 변압기 부하율 및 케이블 용량을 확인해 보시기 바랍니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기 기동전류가 커지면 전원 계통의 임피던스에 의해 전압 강하가 발생합니다. 전압이 순간적으로 낮아지면 주변 접촉기의 탈락이나 제어장치 오동작, 조명 밝기 저하 등이 나타날 수 있습니다. 점검할 때는 기동 전후의 전압과 기동전류, 전원 변압기 용량 및 배선 상태를 확인해야 합니다. 필요하면 소프트스타터나 인버터를 적용하거나 기동 방식을 개선해 순간적인 전류 부담을 줄일 수 있습니다.