누전차단기가 동작하지 않는데 전기설비의 금속 외함에서 미세한 전압이 측정되는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 금속 외함을 측정했을 때 대지 기준으로 낮은 전압이나 수십 볼트 정도의 전압이 나타나지만, 누전차단기는 동작하지 않는 경우가 있습니다. 접지선이 연결되어 있고 차단기도 정상이라면 외함에는 전압이 나타나지 않아야 할 것 같은데, 실제로는 인버터나 전자식 전원장치의 필터 회로 또는 접지 연결 상태에 따라 전압이 측정될 수 있다고 합니다. 단순한 유도전압인지 실제 감전 위험이 있는 누설전압인지 어떻게 구분해야 하며, 어떤 측정 방법으로 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    금속 외함에서 전압이 측정되는 원인으로는 전자식 장치의 필터 회로에서 발생하는 누설전류, 배선 사이의 정전용량에 의한 유도전압, 접지선의 단선이나 접속 불량 등이 있습니다. 입력 임피던스가 높은 디지털 멀티미터는 실제로 공급할 수 있는 전류가 매우 작은 유도전압도 표시할 수 있으므로 전압 수치만으로 감전 위험을 판단해서는 안 됩니다. 반대로 누전차단기가 동작하지 않는다고 해서 외함이 안전하다고 단정할 수도 없습니다. 먼저 보호접지선의 연속성과 접속 상태를 확인하고, 적절한 계측 장비로 외함 전압과 누설전류를 점검해야 합니다. 측정 결과가 불분명하거나 실제 누설전류가 의심되면 설비를 안전하게 차단한 뒤 원인을 조사해야 합니다. 임의로 접지선을 분리하거나 외함을 직접 만져 확인해서는 안 되며, 보호접지와 누전 보호 기능을 정상적으로 유지하는 것이 중요합니다.