비상발전기의 자동전압조정기(AVR)에 이상이 생기면 어떤 문제가 발생하나요?

비상발전기는 정전 시 중요한 설비에 전력을 공급하기 위해 사용되며, 발전기 출력 전압은 자동전압조정기(AVR)를 통해 일정하게 유지됩니다. AVR에 이상이 발생하면 발전기 출력 전압이 불안정해지거나 정상 범위를 벗어날 수 있습니다. 이러한 고장의 주요 원인은 무엇이며, 점검할 때 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    비상발전기의 AVR은 발전기 출력전압을 감지하고 여자전류를 조절하여 전압을 일정하게 유지하는 장치 입니다. AVR에 이상이 발생하면 출력전압이 불안정해지거나 과전압 또는 저전압이 발생하여 연결된 전기설비가 손상될 수 있습니다. 주요 원인으로는 AVR 내부 전자부품의 열화, 전압 감지선 접촉 불량, 배선 단선 및 여자회로 이상 등이 있습니다. 점검 시에는 발전기 출력전압의 변동 여부와 AVR 입/출력 상태, 전압 감지선 및 여자회로의 연결 상태를 확인해야 합니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    AVR은 발전기 출력 전압을 감지해 여자전류를 조절함으로써 전압을 일정하게 유지하는 장치입니다. 전압 감지 회로나 내부 전자부품의 고장, 배선 접촉 불량 등이 발생하면 출력 전압이 높아지거나 낮아질 수 있습니다. 점검할 때는 무부하와 부하 상태의 출력 전압, 주파수, AVR 배선 및 단자 상태를 확인해야 합니다. 이상이 지속되면 제조사 기준에 따라 AVR과 여자회로를 점검하고 발전기 보호장치의 동작 여부도 확인해야 합니다.