전기 설비의 비상발전기가 정전 시 자동으로 기동하지 않는 이유는 무엇인가요?

정전이 발생했을 때 비상발전기가 자동으로 기동하도록 구성되어 있지만, 실제 정전 상황에서 발전기가 작동하지 않는 경우가 있습니다. 이러한 문제의 주요 원인은 무엇이며, 자동 기동 기능을 유지하기 위해 어떤 항목을 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    자동 기동 실패는 기동용 배터리의 방전, 충전기 이상, 제어전원 문제, 정전 감지 회로의 고장 또는 자동·수동 모드 설정 오류 등으로 발생할 수 있습니다. 발전기의 연료와 윤활유 상태, 배터리 전압, 충전기 상태 및 정전 감지 신호를 확인해야 합니다. 또한 자동절체개폐기(ATS)의 동작 상태와 기동 신호 전달 여부도 점검해야 합니다. 정기적으로 제조사 절차에 따라 시험 운전을 실시하고, 시험 후에는 자동 대기 모드로 복귀했는지 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 262베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    비상발전기가 정전 시 자동으로 기동하지 않는 주요 원인은 자동절체장치 즉 ATS의 신호 이상, 제어회로 고장, 배터리 방전, 연료 부족 등이라고 볼 수 있습니다. 정전 감지 장치가 전원 이상을 제대로 감지하지 못하거나 기동 신호가 전달되지 않으면 발전기가 작동하지 않을 수 있습니다. 또한 배터리 전압이 낮거나 연료 공급 및 시동 계통에 문제가 있어도 기동에 실패할 수 있습니다. 예방을 위해서는 배터리 전압, 충전기, 연료량, 냉각수, 제어회로와 ATS 동작 상태를 정기적으로 점검해야 합니다.