오로라맨

오로라맨

채택률 높음

비상발전기가 기동은 되지만 부하에 전력을 공급하지 못하는 이유는 무엇인가요?

정전 시 비상발전기의 엔진은 정상적으로 기동하지만 연결된 설비에 전력이 공급되지 않는 경우가 있습니다. 발전기 기동과 전력 공급이 별개로 이루어지는 이유는 무엇이며, 어떤 장치를 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    발전기 엔진이 기동해도 발전 전압이 형성되지 않거나 차단기와 자동절체장치가 정상적으로 동작하지 않으면 부하에 전력을 공급하지 못할 수 있습니다. 먼저 발전기 출력 전압과 주파수를 확인하고, 발전기 차단기의 상태 및 자동절체장치의 동작 여부를 점검해야 합니다. 여자장치 이상이나 보호장치 작동도 원인이 될 수 있습니다. 비상전원 계통은 실제 정전 상황을 고려해 정기적으로 시험해야 하며, 시험 중에는 연결된 중요 부하와 작업 안전을 반드시 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 212베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    비상발전기는 엔진이 기동하는 것과 실제로 전력을 공급하는 것이 별개의 과정입니다. 엔진이 정상적으로 돌아도 발전기 출력전압이 형성되지 않거나 차단기와 ATS가 정상적으로 동작하지 않으면 부하에 전력이 공급되지 않을 수 있습니다. 따라서 발전기 출력전압과 주파수, 여자장치, 출력 차단기, ATS의 절체 상태 및 제어회로를 순서대로 점검해야 합니다. 점검과 조치는 감전, 아크 위험이 있어 반드시 자격을 갖춘 담당자가 수행해야 합니다.