오로라맨

오로라맨

채택률 높음

비상발전기가 무부하에서는 정상인데 부하를 연결하면 출력전압이 불안정해지는 이유는 무엇인가요?

비상발전기를 무부하로 운전할 때는 출력전압이 정상적으로 유지되지만 부하를 연결하면 전압이 크게 흔들리거나 회복이 늦어지는 경우가 있습니다. 발전기 용량 부족뿐 아니라 여자장치와 자동전압조정기(AVR), 엔진 회전수 변화 등이 원인일 수 있는데, 어떤 항목을 우선 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    부하 연결 후 전압이 불안정해지면 발전기 용량과 부하의 기동전류를 먼저 확인해야 합니다. 용량이 충분한데도 문제가 발생하면 AVR과 여자회로, 발전기 단자 연결 상태를 점검하고 엔진 회전수와 주파수가 함께 변하는지도 확인합니다. 전압과 주파수가 동시에 떨어지면 엔진 출력이나 연료 공급 문제가 원인일 수 있으며, 전압만 불안정하다면 여자 계통을 추가로 살펴볼 필요가 있습니다. 실제 부하 시험은 설비 기준과 안전 절차에 따라 진행해야 합니다.

    채택 보상으로 214베리 받았어요.

    채택된 답변